為確保生產系統的安全、穩定、持續運行,提高技術人員的應急響應能力,根據應急演練工作要求,工行菏澤分行于近期完成了2017年第一季度應急演練工作,為持續穩定做好業務保障、客戶服務打下了良好基礎。
本次演練前,該行對機房UPS電池組內阻和電壓進行了逐節測試,驗證UPS能否正常運行。在確保動力環境正常的情況下,演練了UPS放電維護、發電機帶載測試、市電互切、UPS輸出互切和核心交換機等5項目。
演練過程順利,演練當日所有參與應急演練的技術人員均按要求提前到崗,按照變更時間做好應急演練前的準備工作。晚10點啟動2017年一季度應急演練,技術人員迅速行動投入到演練工作。應急演練過程中,技術人員嚴格按工作要求和操作流程進行操作,經過3個小時的故障模擬演練,技術人員克服技術難題,順利完成系統恢復工作,聯通性驗證一切正常,確保了次日各業務的正常開展。
演練結束后,技術人員將演練中出現的問題和解決方法記錄備案,為后續完善演練操作手冊和操作流程奠定了基礎,增強了操作手冊的實用性,提高了對各系統的控制能力。